20个空气源热泵供暖系统常见故障及处理方法

[复制链接]
     
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-6 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 | 来自山东

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?点这里注册

x
这几年,空气源热泵采暖工程在北方地区遍地开花,应用领域也越来越广。但由于热泵采暖在北方推进不久,工程商对此类项目也缺少足够的技术和经验,以至于当问题出现时,很多人会束手无策。那么当空气源热泵供暖系统出现故障了,我们应该怎么办呢?小编根据网上资料的收集,进行编辑整理,供大家学 借鉴。

  1)相序故障

  故障原因:主机提供的电源与主机不匹配。如果压缩机接反是容易被烧坏的,所以需要装相序保护器。出现情况怎么判断?正常情况下显示板上直接就会显示故障码“LELL3”。

  处理办法:

  首先检查电源电压线接线是否正确;
  如果问题还没解决,那可能就是相序板坏了,更换相序板就行。
  根据经验一般多数是线接反了,相序板硬件出现问题很少见,因为出厂的新机器一般都严格检测。

  2)水流开关故障

  故障原因:水流小不能使水流开关闭合,导致无法开机。

  处理办法:

  运行过一段时间出现故障,首先检查并清理管路过滤器(新装机器无需检查);
  检查管路阀门有没有损坏或者是否打开;
  检查循环泵是否符合机组流量要求;
  新机器调试中水泵是否接反了;
  如果都正常,那么就是水流开关本身故障,则需更换,或者直接把水流开关在主板上的两条线短接一下,如果启动,那肯定就是水流开关的问题。
  3)进水传感器故障

  故障原因:也叫回水传感器故障,主板检测不到进水温度或者检测的数值超过限定值。

  处理办法:

  线没接好,需要检查探头线路有没有损坏,检查在主板侧的接头是否牢固;
  传感器故障本身有问题,更换进水温度探头;
  如果主板坏了,也是会检测不到水温,这时更换主板。
  4)高压开关故障

  故障原因:机组高压测压力太高超过设计值,压力表超过黄线,马上到红线,就会出现高压故障。

  处理办法:

  考虑水流不足,检查并清理管路过滤器;
  检查管路阀门有没有损坏或者是否打开,质量不好的阀门可能会打开不到位,造成水流量不足,机器热量换不出去就会出现高压报警;
  检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转;
  检查机器进出水口内部是否有水垢,如果有水垢的话,压缩机产生热量换不出来,也容易产生高压故障。
  5)低压开关故障

  故障原因:这个故障比较常见,就是低压压力太低,这时候低压开关就会断开。

  处理办法:

  检查机组是否缺氟,遇到这种故障首先考虑就是缺氟漏氟了,因为电子膨胀阀等元器件损坏或设备震动使其震裂,和铜管的焊接工艺不好都会导致漏氟,出现低压报警;
  检查表冷器翅片是否堵塞,翅片比较脏的话,或者蒸发器表面堵塞很严重就容易产生低压故障,那么在北方就要谨防柳絮的附着;
  检查风扇是否正常运转,如果风扇不正常运行的话,会容易产生结霜,尤其冬天更容易结霜,导致低压开关故障。
  下图就是因为很长时间没清洗,整个蒸发器的1/3都糊住了,那么就容易出现低压故障。


  打开APP,查看更多精彩图片
  6)出水温度过高

  故障原因:出水温度超过设定值,这种情况偶尔会发生。

  处理办法:

  检查探头以及与探头相关零部件;
  查询出水温度值是否与实际值相符,检测水箱温度值是否与实际值相等,可以直接用手摸一下,如果温度相符合,那么就是探头坏了更换探头就行;
  检查并清理管路过滤器;
  检查管路阀门有没有损坏是否打开;
  如果阀门没有损坏且打开了,就要检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转;
  如果以上都正常,需要检查一下主板,看主板有没有问题。
  7)通信故障

  故障原因:显示板接受不到主板数据。

  处理办法:

  就正常安装方式的话,控制器安装都会移到房屋内或便于观察的地方,就需要把线延长,那么需要检查延长线是否损坏;
  检查显示器信号线接头是否连接牢靠;
  检查显示器背面接线处是否松动虚接,看下图这四根线是否松动;
  检查显示板有无问题。显示板一般来说是有两根信号线,两根电源线,如果说线的距离很长的话,控制器给的电不足,显示板上容易出现一闪一闪的情况,那么可以在控制器位置加个变压器保障供电,显示就会正常。
  8)盘管传感器故障

  故障原因:主板检测不到盘管温度或者检测的数值超过限定值。如果是盘管有故障的话,就会造成化霜不准确,对冬天来说化霜会有很大影响。

  处理办法:

  检查探头线路有没有损坏;
  更换盘管温度探头,检查探头在主板侧的接头是否牢靠;
  传感器本身没有故障,线路也没有松动,那么就是主板出问题,更换主板就可以了。
  9)排气传感器故障

  故障原因:主板检测不到排气温度或者检测的数值超过限定值,又或者当机组处于工作状态时检测到的排气温度低于10℃。这种故障一般很少发生,在冬天,假如说漏氟了或者各种原因使系统有问题机器不工作,同时环境温度低于10℃,那么就会报排气传感器故障。

  处理办法:

  检查探头在主板侧的接头是否牢靠;
  查询排气温度值是否与实际温度相符,如果不相符则检查探头线路有没有损坏,更换盘管温度探头;
  如果与实际温度相符,则检查机组工作时压缩机是否正常工作;
  检查主板有无问题。
  10)防冻保护

  故障原因:环境温度低于防冻设定值,启动防冻循环,防止冻坏设备。冬天当单独一台机器停止工作时,防冻就是很关键的,一定要让它在低于环境温度3℃时就要启动防冻保护,否则就有可能会把水泵、管道、机器冻坏。如果水泵冻住了,防冻保护还没启动,水泵很容易烧坏,所以说防冻保护针对单机安装很关键的。

  处理办法:

  查看环境温度值是否与实际值相符,相符则正常,不相符需要更换探头。

  11)排气温度过高

  故障原因:主机检测到的排气温度大于限定值(125℃)。

  处理办法:

  查询排气温度值是否与实际温度相符,如果不相符更换盘管温度探头;
  如果与实际温度相符,则检测机组运行情况,检查表冷器翅片是否堵塞,检查机组是否缺氟,四通阀是否串气,压缩机是否串气,冷媒管路是否有堵塞。
  12)出水温度过低

  故障原因:主板检测出水温度低于限定值(3℃)会造成水泵扬程流量不够 。

  处理办法:

  查询出水温度值是否与实际温度相符,如果不相符更换出水温度探头;
  如果与实际温度相符,检测水箱温度值是否与实际值相符(如果是水箱温度控制机器工作),检查并清理管路过滤器,检查管路阀门有没有损坏是否打开,检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转。
  13)高温保护

  故障原因:系统检测水温超过温控上限(60℃)。

  处理办法:

  检测水箱温度值是否与实际值相符(如果是水箱温度控制机器工作),如果实际温度超过温控上限,则检查其他热源是否开启是否正常,如果正常,当温度降低后故障自动恢复。如果检查值与实际值不相符,更换温控探头。

  一般在实际应用里,现在太阳能跟空气能结合的比较多,夏天太阳能烧水温度超过了设置上限,就出现高温保护,当温度低于这个设定值的时候,它就自动会消除,就不要担心高温保护出现的警报。

  无故障代码的故障及处理

  14)机组制热能力降低

  故障原因:机组吸收的热量减少,热量交换效率降低,系统热量散失严重。

  处理办法:

  检查机组表冷器翅片是否脏堵;
  检查机组是否排风不通畅,如风机不转、风叶损坏、机组所在位置通风不好等;
  检查水侧换热器结水垢,水泵有无老化,水流量是否减少;
  管道保温不好,保温管老化或者管道长,都会使保温效果降低。
  15)压缩机不运转

  故障原因:所有都正常(显示器不提示压缩机故障)。那么可能出现的故障原因就有以下5点:电源故障、压缩机接触器损坏、压缩机保护器断开、压缩机接线松动和压缩机长时间高负荷运转出现过热保护。

  处理办法:

  检查电源电压是否正常,检查交流接触器,保护器和接线处;
  检查压缩机电机部分是否很热,如果过热就是压缩机工作过长负荷太大,需要降温并检查原因。
  16)压缩机动转噪音大

  故障原因:造成这一部分原因主要是:压缩机只压缩气体不压缩液体,液体制冷剂进入压缩机;压缩机内部零件损坏;压缩机冷冻油不足或回油不良(气液分离器有问题,分的液体不彻底)。

  处理方法:

  检查膨胀阀是否失灵;
  更换压缩机;
  加入适量冷冻油让压缩机润滑效果比较好;
  检查冷媒系统是否有堵塞的地方。
  17)风扇不转

  故障原因:无启动信号、有可能电容坏了或风机烧坏。

  处理方法:

  检查主板风机启动信号是否正常,有无输出;
  交流接触器是否完好;
  检查电容有无松动,或电容鼓包没并更换电容;
  更换电机。
  18)压缩机运转但是机组不制热(制冷)

  故障原因:这个故障比较难发生,除非【热泵市场 水印】低压、高压所有故障都失灵之后,才会产生这种故障。主要原因是冷媒泄漏、冷媒系统堵塞、压缩机故障。

  处理方法:

  检漏补漏充冷媒;
  检测堵塞部件;
  更换压缩机。
  19)排气压力偏高(高压表)

  故障原因:主要原因是水流量不足、换热器结水垢、冷媒过多、冷媒系统有空气。

  处理方法:

  检查并清理管路过滤器,检查管路阀门有没有损坏是否打开,检查循环泵是否符合机组流量要求和正常运转;
  清洗水垢;
  放掉多余的冷媒;
  放掉冷媒,重新抽真空加冷媒。
  20)吸气压力偏低(低压表)

  故障原因:主要原因是表冷器翅片脏、风扇排风不通畅、冷媒少且漏了、冷媒系统堵塞或者膨胀阀开度小。

  处理方法:

  清洗表冷器;
  维修风扇,清除障碍物;
  检漏、补漏加冷媒;
  检查堵塞的配件并更换,调节膨胀阀。
  排气压力偏高或吸气压力偏低要靠工程人员、维护人员提前发现,当还不到高压、低压报警的时候,是会有些前兆现象可供观察的,比如水流量不足、换热器结水垢等,通过提前预判来提前处理高压、低压的状况。